|
发表于 2012-3-27 16:29:24
|
显示全部楼层
| 来自江西
关于星子网(www.shanglushan.com)反映县中心幼儿园
综合楼外墙开裂主题帖子的回复
网友xiu2012于3月26日在星子网发表题为《这就是我们星子的中心幼儿园?恼火!有图为证!》的帖子,指出我县新建的县中心幼儿园综合楼工程外墙有开裂现象,针对该网友在文中提出的问题,按上级主管部门要求于3月27日组织有关专家到现场进行了调研,确定了墙面开裂产生的原因并提出了整改措施,具体回复如下:
一、墙面裂缝产生的原因:
该网友拍摄的墙面开裂实际上是该墙面的抹灰层出现的裂纹,裂纹主要分布在填充墙体与混凝土浇筑的梁、框架柱接头部位,这主要是由于填充墙砌体采用的新型环保、节能、保温的水泥空心砌块其导热系数为0.081~0.29W/mk,线膨胀系数8×10-6mm/m℃,而普通抹灰砂浆导热系数为0.93W/mk,线膨胀系数为10-4mm/m℃。因此这种差异引起的温度应力使混墙面抹灰层出现裂纹。
由于本工程是钢筋混凝土框架结构,墙体只是起着空间分隔的作用,除承受自身的的重量外并不起结构承重作用,故抹灰层表面出现的裂纹对主体结构安全无任何危害。只是影响了建筑的美观效果。
二、整改措施:
1、首先对墙面出现裂纹的部位进行修补,采用专业的建筑外墙补缝胶进行补缝,此道工序已经完成(该网友发布的照片实际上就是此道工序完成后的现状)。
2、再对整个出现裂纹的外墙面刮防水腻子一遍并用砂纸打磨,最后对整个墙面重新滚涂外墙乳胶漆。
于3月27日至28日完成全部整改。
我的结论只有一条:建议以后禁用这个什么"新型环保、节能、保温的水泥空心砌块",因为它不适合我县县情,换句不好听的话,这种材料不合格! |
|